內襯不銹鋼復合管安裝如何水力計算?
問:內襯不銹鋼復合管安裝如何水力計算?
答:內襯不銹鋼復合管安裝水力計算如下:
4.1 沿程阻力計算
4.1.1 管道沿程水頭損失應按下式計算:
(4.1.1)
式中 λ—— 水力摩阻系數;
L—— 管段長度(m);
dj—— 管道計算內徑(m);
v—— 平均流速(m/s);
g—— 重力加速度(m/s2)。
4.1.2 不銹鋼復合水管的水力摩阻系數λ可按下式計算:
λ= (4.1.2)
式中 Re——雷諾數。
4.1.3 雷諾數Re應按下式計算:
(4.1.3)
式中 ν——水流速度(m/s);
γ——水的運動粘度(m2/s),水溫10℃時,取1.3110-6m2/s。
4.1.4 當v <1.2m/s時
(4.1.4)
當v ≥ 1.2m/s時
(4.1.5)
式中 i—— 水刀坡降 (Mpa/m)
dj—— 管道的計算內徑(m)
v—— 管道內平均水流速度(m/s)
設計計算時,也可查《給水排水設計手冊》第一冊《常用資料》水力計算表得出。
4.2 局部阻力計算
4.2.1 對螺紋連接內襯塑可鍛鑄鐵管件的給水系統,配水管段的局部阻力可按沿程阻力乘以百分數確定。百分數可按下列規定采用:
1、 生活給水管網 30%~40%;
2、 生活與生產合用水管網 25%~30%;
4.2.2 對法蘭或溝槽式連接內涂(襯)塑鋼管件的給水系統,局部阻力可按沿程阻力的10%~20%計算。